Ak chcem zriadiť podružné meranie za hlavným meraním nejakej organizácie, môžem to urobiť bez súhlasu elektrární? Mal som dávnejšie stánok pripojený na verejné osvetlenie a cez vlastný podružný elektromer som platil elektriku mestu, takže nebol to čierny odber. Viem, že boli s tým dosť veľké problémy, elektrárne hrozili vysokými pokutami mne aj mestu, že mi to dovolili.
Tak je teda treba súhlas elektrární, či čo k tomu treba?
 
To vazne s tym mali problem? A co je im do toho ze nieco merias?
Ja mam doma v SVOJEJ elektroinstalacii 3 dalsie elektromery pre spravne riadenie fotovoltickej elektrarne.
Neslo skor o to, ze si mestu platil na zaklade toho merania, ktore nebolo certifikovane meradlo?
 
Komentár
Uz som to sem oisal x-krat:
Standardne kazdy najomca, ked ma podruzne meranie spotreby elektriny v prenajimanych priestoroch refakturuje elektrinu svojmu najomnikovi podla hodnot na podruznom merani.
Dnes kazdy oficialne kupeny elektromer ma certifikat. Dodavatel ani distributor elektriny s tym nic nema, netreba na to ziadnu licenciu, len treba refakturovat za cenu za ktoru bola v danom mesiaci elektrina nakupena (preto sa to vola refakturacia).
Ine sluzby suvisiace s prenajmom sa fakturuju osobitne.
 
Komentár
Ahojte, všetci.
Nechcel som zakladať novú tému.

Mám pár otázok ohľadom zriadenia nového odberného miesta elektrickej energie. Vlastním garáž v garážovom dome. Garáž má podružný merač energie. Správca budovy mi povedal, že najlepšie by bolo, aby som mal samostatný merač na nabíjanie EV. S tým súhlasím.

Prosím, poraďte mi, ako postupovať, aby som sa dopracoval k samostatnému meraču. Problém v spoločnom merači je v tom, že dôjde k nadmernému zvýšeniu odberu elektriny a to sa nemusí páčiť ostatným spoluúčastníkom zálohových platieb.

Určite sa tu nájde odborník nielen na elektrinu a s ňou súvisiace potiaže, ale aj na legislatívu a cenové pomery takéhoto úkonu.

Tak sa do mňa pustite, nešetrite, ale hlavne poraďte.

Ďakujem
 
P
Podlesny komentoval
Hovoríš dobre, ale chcem sa vyhnúť akýmkoľvek problémom so spoluvlastníkmi, ističmi alebo platbami.
Preto by som chcel aspoň orientačne vedieť, aký finančný obnos by som mal očakávať, ak by som chcel ísť do samostatného merača.
 
M
Marcel Pavlík komentoval
podružné meranie sa líši od priameho pripojenia ROZPOČÍTAVANÍM spotreby. pikantné je, že pri rozpočítavaní sa vezme spotreba voči všetkým nákladom za obdobie a z toho čísla sa určí cena za kWh. tá môže byť niekde mimo realitu od dodávateľov/distribučiek.
správcovi budovy je zrejme človek, ktorý nevie aká by bola spotreba/záťaž na zásuvke.
treba mu vysvetliť, akú záťaž predstavuje nabíjanie (porovnať so žiarovkou, žehličkou, spotrebu "v noci", ... teda že nebude násobne vyššia spotreba a v skutočnosti bude ceba za kWh nižšia (nočný prúd).
ďalej ako Jiri GrandPa
ps - elektromer, ktorý je z "obchodu" má certifikáciu na cca 8 rokov.
 
P
Podlesny komentoval
V garáži okrem 2 svetiel je aj zásuvka. Samozrejme mám obavy ohľadom hlavného ističa. Musím to hlavne na mieste prebrať s niekym, kto má elektro vzdelanie. To bude asi najlepšie.

Nemáte poruke nejaké tipy na odhad nákladov od začiatku až po koniec?
 
Podlesny ...Ten privod co tam mas je ako pises zrejme dimenzovany na obcasne pouzivanie a zrejme sa nerata s trvalym odberom pre nabijanie EV. Podla mna je najlepsie dotiahnut k tvojmu boxu osobitny kabel od tvojho bytoveho elektromeru, zabezpecis si tym dostatocny vykon a nepotrebujes osobitny elektromer. Ak by ti bol terajsi hlavny istic malo vykonny, mozes ho navysit, no lepsie je kupit si inteligentny wallbox, co da elektromobilu vzdy len tolko elektriny, aby sa nepretazil hlavny istic. Osobitne odberne miesto je zbytocne a drahe, navyse onedlho sa moze stat, ze aj fyzicke osoby - nepodnikatelia budu platit za istic, cim by sa osobitny odber este predrazil.
Dalsia vec je, ze spolocny odber z ktoreho mas podruzny merac ma vyssiu cenu elektriny - lebo je firemny - ako tvoj sukromny. Ten podruzny mozes zrusit, ked budes mat svoj.
 
1 Komentár
P
Podlesny komentoval
Garáž sa nachádza mimo bytového domu, sú to hromadné garáže.
 
U SSE-D, t.j. Stredoslovenská distribučná, a.s. treba požiadať o stanovenie bodu napojenia. Je možné, že to bude úplne mimo budovu, možno aj 100 m. Potom budú vyžadovať projekt atd. Podmienky budú také, že sa ti zatočí hlava a s tým sekneš. S nimi sa spolupracovať normálne nedá. Asi len nabíjať tak ako to je, 1 fáza 230V/16 A. Treba si preveriť na akom ističi to je. Ak je menej ako 16 A, je zle. Ešte ide o to, či na danom ističi sú napojení aj ďaľší ľudia.
Prajem veľa šťastia a ak sa zadarí vyriešiť to lepšie, treba sem napísať. Budeme veľmi radi.
PS: Nie som odborník na elektriku, píšem len vlastné skúsenosti.
 
1 Komentár
P
Podlesny komentoval
Nabíjať by som to mohol, ale po pokeci so správcom nehnuteľnosti som bol upozornený na možnosť zvýšenia zálohovej platby pre všetkých a to len kvôli mne. Nehovoriac o tom, čo by na to povedal hlavný istič.

Informovať budem. Nechcem túto tému udusiť. V prípade akejkoľvek zmeny sa o ňu podelím.
 
Všeobecná otázka. Čo potrebujem k tomu, aby som si natiahol (pripravil) káble a elektroinštaláciu na spoločných priestoroch v spomínaných hromadných garážach?
 
R
Radkovanko komentoval
ja som narazil na problem so spravcom, podla poslednej legislativy udajne pri akomkolvek zasahu do spolocnych priestorov (diera do steny do garaze na natiahnutie kabla) treba suhlas spoluvlastnikov na schodzi ... asi by ho dali, ale treba cakat a nakoniec som sa rozhodol to zatial neriesit, 2 roky som to s 20kw baterkov nepotreboval, tak to so 40kw vydrzim hadam este chvilku :)
 
ICE666SVK
ICE666SVK komentoval
Potrebujes suhlas ale tusim staci len mat urcity pocet alebo % spoluvlastikov. Oznamit to asi treba vsetkym, ale nemusi to byt osobne, staci nato nastenka. Ze je niekto blbi a tam si to neprecita je jeho chyba. Ak mas dobrych susedov spoluvlastnikov, tak to mas ak budu vsetci doma za chvilu. Len na papier to daj riadne nak to ma hlavu aj patu z datumom a podpisom VEC co vlastne chces a napis tam mena citatelne nak sa ti tam podpisu. Musia to byt ale vlastnici, nie najomnici. A ked pojdes po susedoch, najskor treba navstivit tych kde je to v pohode a potom ist za ostatnymi. Skusenost vravi, ze ked ides aj za blbcom, ktory ma sproste pripomienky, tak si zahryzni do jazyka a ukaz mu, ze uz vecina podpisala, tak snad nebude jediny, ktory bla bla bla.
 
J
Joe79 komentoval
Alternativa k schodzi je pisomne hlasovanie - kazdy dostane do obalky hlasovaci listok do schranky. Treba este dat pozor na toz najomcovia bytu v podname nemaju hlasovacie pravo!
 
Ahojte. Chcel by som sa vás spýtať na technické rady ohľadom celkovej inštalácie. Aký istič zvoliť? Aký typ kábla zvoliť? Celková dĺžka kábla bude asi 80m. Tak vás poprosím o nejaké návrhy. Ďakujem.
 
1 Komentár
jux
jux komentoval
Takze ak chces zriadit osobitne odberne miesto, len sa rozhodni aky istic chces a ostatne z toho vyplynie. Potom potrebujes dat urobit projekt niekomu kto ma na to peciatku a tiez vychodiskovu reviziu, inak ti distribucka nezriadi odberne miesto.
 
Aký istič by si doporučoval? Pokukujeme po i3 33kWh.
 
P
Podlesny komentoval
Hmm, ale 32A nemôžem dať za merač, ktorý bude asi 25A, či?
 
Peterka
Peterka komentoval
Trojfazove zasuvky su na 16 a 32A, ide o prudovu zatazitelnost kontaktov. Teda ak chces brat viac ako 16A, treba zasuvku 32A a pred nou moze byt aj mensi istic.
 
P
Podlesny komentoval
Už rozumiem, ďakujem.
 
Jiri GrandPa
Jiri GrandPa komentoval
Ak sa pozrieš dobre na obrázok tej rozvodnej skrinky, tak ma zaslepeny vrchný priestor pre istice.
Aby to fungovalo potrebuješ k tomu kúpiť 1x16A, 3 fázy istič a 1x32A, 3 fázy.
Na viac prístrojov už tam nie je miesto. Ale stačí to takto.
 
Peterka
Peterka komentoval
Su taketo skrinky uz aj s isticmi a roznymi zasuvkami... ja som dal link iba ako priklad riesenia
 
P
Podlesny komentoval
Rozumiem, veľmi si cením ako mi pomáhate. Takéto konkrétne rady sa nezískavajú ľahko. Naozaj ďakujem.
 
Jiri GrandPa
Jiri GrandPa komentoval
Presne na to je toto forum ;).
 
jux
jux komentoval
A este prudovy chranic (aspon na 230V zasuvku)
 
D
dango komentoval
Syn si robi pripojku na nabijanie do garazoveho statia - toto je osadena skrinka, ktoru pouzije
https://www.hagard.sk/produkty/rozvo...-s-chranicom-1
On ma sice trosku inu situaciu - skrinku pripaja paralelne za elektromer k svojmu bytovemu odberu.

Ak si kupis elektromobil s 3f nabijackou 3f/16A bohate staci aj pre velkobaterkac, pretoze v garazi je dost casu na nabijanie.
Moja osobna skusenost je, ze na nabijanie malobaterkaca staci aj 16A1f... ja nabijam i-MiEV-a len 10-timi amperami, hoci by som mohol 13-timi a nikdy som nemal casovy stres, ze by sa auto nestihlo nabit.

Kedze auto sa moze v noci nabijat v priemere cca 10 hodin, tak jednofazovy 16A privod prakticky postacuje na nabijanie elektromobilu s jednofazovou nabijackou, ak ma vyuzitelnu kapacitu baterie do 30kWh. Navyse malokedy sa auto vybije uplne na nulu a tiez nabijanie na 100% je potrebne len malokedy.

Ja nabijam teslu doma 3f/10 alebo 12A a vzdy stihnem nabit ako potrebujem.
 
D
dango komentoval
Ale ked si kupis ludmi oblubeny 3f kabel, kde na 1 strane mas 5kolik a na druhej typ2, tak ho vyuzijes ako u seba doma, tak aj na cestach
 
jux
jux komentoval
V novsich bytoch je trojfazovy privod... moj syn ma v trojizbovom byte 25A/3f
 
P
Podlesny komentoval
To pomalé nabíjanie na 230V beriem. Proti tomu nemám žiadne námietky. Zásuvka na 3f nie je nutnosťou, ale len prípravou do budúcnosti, poprípade ak by bolo treba rýchlejšie dobiť. A keď už naťahujem 1f kábel, tak už natiahnem 3f a nemusím to znova riešiť.
 
dango k trojfazovym kablom:
Moj nazor je taky, ze kazde auto ma mat take kable ake prisluchaju k jeho nabijacke. Aj ked riesenie s trojfazovym 32A nabijacim aj t2/t2 kablom je skutocne univerzalne a da sa pouzit takmer na kazde auto, ja mam ku kazdemu autu presne take kable ake prisluchaju jeho palubnej nabijacke.
Pre 1f palubnu nabijacku 3,2 kW mam v aute jednofazovy kabel 2,5mm2 a pre 16,5 kW trojfazovu nabijacku mam v aute trojfazovy kabel 4mm2 aby som na cestach vedel vyuzit maximalny vykon prislusnej palubnej nabijacky a zaroven vozil v aute najlahsi a najflexibilnejsi kabel aky je vhodny k prislusnemu autu.
V garazi je casu dost, preto nabijam znizenym vykonom:
1f auto nabijam v garazi 2,3kW 10A - mam na to nabijaci kabel s obmedzenim na 10A.
Pre 3f auto pouzivam 3f nabijaci kabel s zilami 2,5mm (max11kW), no nevyuzivam celych 16A, ale nabijam znizenym vykonom 7 az 9kW.
Nie som ochotny pouzivat kable ktore su veciseho prierezu ako treba pre dane auto ani kable co maju dve zily navyse ktore dane auto nikdy nevyuzie, lebo je jednofazove.
Kazde auto u mna v garazi ma svoj nabijaci kabel zaveseny na drziaku na mieste, kde dane auto parkuje. U mna je pohodlnost nadovsetko.
Podobne je to s T2/T2 kablami v autach (resp. u mna je pre jednofaz T2/T1 kabel)
Ak sa bude auto predavat, jeho prislusne kable pojdu prec s nim.
 
3 Komentáre
ICE666SVK
ICE666SVK komentoval
jux ;n35777 povedal:
no nevyuzivam celych 16A, ale nabijam znizenym vykonom 7 az 9kW.
preco nevyuzivas plny vykon? teraz nejde o cas, ale nieje dlhsie nabijanie aj o vacsich stratach, ktore aj tak cvakas?
 
jux
jux komentoval
Mam 25A istic privodu do domu a nechcem aby sa pretazoval. Tie drobne straty navyse vela nesposobia.
 
Jiri GrandPa
Jiri GrandPa komentoval
Nie. Cim vacsim prudom nabijas, tym vacsie straty mas vo vedeni od elektromera po auto (ohmov zakon). Tie ostatne straty zposobene usmernovacom su sice stale rovnake a spolu so stratami vo vedeniach su rozhodujuce do 10A. Nad 10A uz prevazuju straty vo vedeni (aspon v mojom pripade, lebo kazdy ma toto inak).
Robil som merania s Teslou - spotrebovana elektrina vs. pridany dojazd a najmensie straty mi vychadzaju okolo nabijacieho prudu 7-10A, 3 fazy.
Rozdiel v nabijani 1x 15A vs. 3x5A su asi 3% v prospech trojfazoveho nabijania.
 
Dnes by som chcel pridať trochu informácií, ale aj otázok.

Naše pripojenie do elektrickej siete sa pohlo od žiadosti na vybudovanie pripojenia distribúcie ku konzultácii s projektantom. Tak nejak mám pocit, že to nadobúda reálnu podobu.

K tomu by som potreboval poradiť s dodávateľom samotnej energie. Ktorého vybrať? Poraďte, prosím. Ďakujem
 
Komentár
Dnes dokončená fyzická inštalácia elektromerovej skrine, kábla a skrinky so zásuvkami. Nasleduje zapojenie z distribúcie. Držte palce ...
 
Komentár
Včera odovzdaná žiadosť na SSE na pripojenie. Som zvedavý, ako dlho to potrvá, kým nahodia elektromer.
 
Komentár
2 Komentáre
Jiri GrandPa
Jiri GrandPa komentoval
Ked si lama ser na to a obrat sa na elektrikara. Dobre ti radim...
 
P
Podlesny komentoval
Ja som rozmýšľal nad niečím takým, ale upustil som od toho. Merač mám pri vchode do garáží a odpisujem si ho každý mesiac. Toto som zhodnotil ako zbytočnosť, ktorá mi aj tak nič nedá. Môj názor.
 
1 Komentár
Miroslav Rojko
Miroslav Rojko komentoval
Pravda, pravda, práve minulý týždeň mi jeden strelil. Mal som ho k počítačom, išiel asi mesiac trvale na 8 A a aj tak nevydržal, pričom mal napísané do 16A.
 