To sú otázky skôr na montážnika, či Ti nedal nejaký limiter na prietoky do siete, vyzerá to že áno. Tebe ide o to, aby to robilo maximum stále a to treba žiadať a malo by to tak byť v najzákladnejšom prevedení (lebo aj ten limiter na prietoky niečo stojí).
Druhá technická možnosť čo neskúsení montážnici často nevedia, je potreba nastavenia anglickej normy do striedača (cez tlačítka na striedači to ide ak Ti montážnik nezmenil predvolený PIN na tieto nastavenia na svoj aby Ťa mohol zkásnuť za každé pár sekundové nastavenie). Súvisí to s tým, že distribučky aby nemuseli až tak platiť za reguláciu, využívajú vysoké napätie v sieti. Vačšinou to uregulujú v norme ale v slnečných dňoch to vyskakuje vysoko nad našu normu a treba nastaviť anglickú, ktorá je na maximálne Volty v sieti benevolentnejšia. Niektoré zákulisné informácie hovoria, že sa tým neregulovaním snažia obmedzovať dodávky fotovoltaík, keďže vedia že väčšina štandartne nastavených stiredačov sa vypne. Pre striedač to nie je dobre - neustále vypínanie a zapínanie.
A tretia vec - ak by napätie skákalo nad 260V a hlavne pri výrobe, môže byť zlé uzemnenie - v rozvodni domu občas raz za 10 - 20 rokov sa nulový vodič uvoľní tak, že ho treba dotiahnuť, zdarma to príde urobiť poruchová služba distribučky, stačí volať poruchovú linku, nakoľko to býva pred elektromerom od ulice.