FVE a 3-fazove zapojenie

Zaujímavý rozdiel medzi sadzbami D1 a D2 podľa distribučného územia. Tu dávam tabuľku, pri akej mesačnej spotrebe sa oplatí D2 namiesto D1.

mesačne paušál / za kWh / spotreba:

ZSE 3,9€ 3,108 centa pri 120 kWh
SSE 6,23€ 4,537 centa pri 165 kWh
VSE 4,23€ 3,931 centa pri 108 kWh
 
1 Komentár
1romeo1
1romeo1 komentoval
ja miniem zo siete tak max 10kWh/rok, A to mám 32kWp aj s 4,8kWp s elektrárnou na doplatok. táto zima bola celkom fajn čo sa týka osvitu, ale zato namrznutia snehu na paneloch to bola čistá katastrofa. Som sa unadával na zemnej inštalácii ked som sa snažil dávať dole ten sneh mokrý čo hned zamrzal na paneloch. Ale je to bomba, ked jazdím stále zadarmo aj cez zimu a nemusím platiť žiadne poplatky z virtuálnej batérie. Mimochodom ty koľko cez leto nabiješ do požičovne kWh? To nieje tiež obmedzené??? lebo z tolkých kWp tam musíš nasačkovať cez 20MWh????
 
Ahojte,

mam pre znalych otázku?

Rodinný dom - 3 fázové pripojenie, všetko na elektriku, včítane kurenia.

V roku 2016 som si zaobstaral FVE (výkon panelov 2.5 kW, t.j. 10 x 250wp panelov) s meničom Fronius Primo 3kw (jedna fáza) a väčšinu spotrebičov pripojil na tu jednu fazu, (Koľko sa dalo podľa prepočtov elektrikára, tak aby mi to nevyhadzovalo poistky), na druhu a tretiu fazu menej používané veci…

V apríli roku 2021 som si aktivoval Magna “virtuálnu batériu”, program 4T.

V auguste 2021 som pripojíl ďalšie FV a zdvihol výkon panelov na 3.5 kW, t.j. pridal ďalšie 4 x 250wp panely (max čo Fronius Primo 3kw umožňuje podľa svojich parametrov). Vonkajší elektromer 3-fázový je už nový - odčíta vstup aj výstup z DDS.

Časť spotrebičov (hlavne bojler) som načasoval tak, aby zohrieval len v čase možného svitu (od 9.00 hod do 14.00 hod) a v čase výberu “nadbytku elektriky čo som prepustil do DDS” (od 22.00. - 6.00 hod).

Posledný rok (virtuálna batéria + zvýšený bokom FVE) sa mi to zapáčilo pri sledovaní výroby FVE a zuzitkovania cez virtuálnu batériu…

a teraz otázka:

Mam rezervovanu kapacitu 10kw na domáci zdroj elektriky,

chcem rozšíriť FVE o dalších 8 panelov (max čo vojde na strechu), avšak by sa malo jednať o panely s výkonom 400 wp.

Co je lepsie riešenie?

1. ponechať už existujúci system napojený na jednu fazu (Fronius - 3,5 kW) a na druhu fazu dať nový system napr. Goodwe 3-5 kW + 8 x 400 wp panely?
(uvedene je lacnejšie riešenie), len neviem či aj technicky možné?

2. Ponechať si 14 panelov á 250 wp a pridať 8 panelov á 400 wp a nový trojfazovy menič napr. Goodwe (8-10kw), pričom panely by boli v dvoch okruhoch MPPT ( 14x250Wp a 8x400Wp)
vzhladom na trojfazovy menič by to bolo drahšie riešenie.


vie mi niekto poradiť výhody a nevýhody, resp. či možnosť číslo 1. je vôbec mozna? (2 samostatne okruhy na 2 fázach?)

dakujem

ondrej
 
Miroslav Rojko
Miroslav Rojko komentoval
Chalani, mylite sa obidvaja, ten vysledok je uz len keby byval v CR. Aj SSD presla od 1.2. na priemerove meranie a teda je na celom Slovensku, dokonca v celej EU okrem Ceska uplne jedno, kolko ide do ktorej fazy a netreba spotrebice menit na ine fazy alebo vymyslat s fotovoltaikou.

Ale v jeho pripade narazame na inu vyhlasku, FVE moze byt len jedna faza 16A max. alebo potom trojfazova ak prvy pripad nestaci. Dve fazy nedovoluju predpisy. Takze neostava mu nic ine ako trojfazovy striedac (ale vyhodit jednofazovy) alebo dva jednofazove na 2. a 3. fazu. Pri druhej moznosti je vyhoda, ze bude viac stringov pre pripojenie dalsich panelov v inych smeroch v buducnosti, jansom isiel tiez do takej.
 
1romeo1
1romeo1 komentoval
ja mám 5kW menič na jednej fáze čiže 22A môžem tlačiť na jednej fáze, elektráren je z roku 2012. Ale v sieti je pri FVT okolo 250V tak tam ide max 20A.
 
O
ondrejke komentoval
Ďakujem za komentáre,

Už aj SSD robí priemerove meranie, takze je jedno na ktorej fáze mám vyššiu výrobu, alebo spotrebu, započítava sa to, nemusím špekulovať so zaťažovaním ten ktorej fázy na ktorej je fotovoltaika…

A teda som zvolil možnosť mať 3 jednofazovy meniče , po jednom na jednej fáze a nakoniec nie je problém ani s postupným budovanim… teraz mám jeden menič a fotovoltaiku na jednej fáze (3.5 kW), oficiálne som požiadal SSD o ďalší menič na druhej fáze - 3,5 kW ( aj so schémou a pod), povolili mi to bez problémov, keď to spojazdnim a dosporim, postavím tretí menič 3.5 kW na tretiu fazu… tak ako som načrtol v prvom príspevku…
 
Ahojte, vedel by mi tu niekto znaly problematiky ozrejmit, akou logikou sa riadi menic. Mam na mysli nasledovne situacie:

1. on-grid FVE bez baterie, 5kW 3f asymetricky menic. FVE vyraba 2kW, na jednej faze zapnem spotrebic s prikonom 2kW. Z toho ako rozumiem funkcnosti ja, predpokladam, ze cca 1600W doda menic do spotrebica, kedze viac na jednu fazu dodat nevie, zvysnych 400W si potiahne spotrebic zo siete. Zaroven menic posle do siete z FVE prebytocnych 400W na inej faze, cim sa spotreba na elektromere vynuluje. Chapem to spravne?
2. ako to funguje v pripade, ze je do systemu pripojena bateria? Rovnaka situacia ako v bode 1. Akurat ma zaujima, ci menic posle tych zvysnych 400W do siete alebo to ulozi do baterie?

Budem vam velmi vdacny za vysvetlenie
 
Komentár
Ahoj, ak by sa nasiel niekto na vysvetlenie problematiky 3 faz z fotovoltaiky dost by mi pomohol sa zorientovat v problematike. Viem ze je dost firiem ktore mi navrhnu riesenie ale na to aby som mohol maximalne vyuzit potencial toho co budem mat na streche nejde bez pochopenia fungovania systemu. To co som sa tu docital tak vsetci ti co aj maju 3 fazy v dome tak ich realne nepotrebuju. Moja otazka je ale opacna... Ja mam v dome 3 fazy a realne aj vyuzivam 3-fazove stroje. Nejde mi primarne ani tak o to aby ich utiahla fotovoltaika na 100% ale skor o to znizit spotrebu na zariadeniach domacnosti ktore "zeru" energiu stale.... pocitace chladnicka, bojler, peletovy kotol atd. Je v mojich moznostiach do urcitej miery vyuzivat 3-fazove stroje pocas dna ked by som mal dost svojej elektriky z FVE. 3-fazove stroje ale nevyuzivam pravidelne kazdy den ale skor sporadicky a narazovo, samozrejme rad by som vyuzil svoju elektriku aj v nich. Niekedy mozu ist aj 3-4 dni v kuse ale zas inokedy sa aj mesiac nemusia ani pohnut. Planujem mat na streche do 30ks 450Wp panelov rozdelenych na viac casti (asi 3 mozno 4) montovane postupne ako financie dovolia, otocene na dve strany tak ze da sa povedat dokazu zachytit uplne celu fazu cesty slnka, v urcitej kratsej casti dna v lete by "tahali" vsetky. To ze mam tak dom natoceny je nahoda ale teraz ju vitam...
Dostavam sa k otazke... ak by som mal 3 jednofazove menice napojene kazdy na jednu fazu domu vytvoria spolu 3-fazovu sustavu? alebo som s touto mojou myslienkou uplne mimo mysu?
Nemam v plane elektriku predavat do verejneho systemu a ani dodavat ale ak tam aj natecie a kolko zadarmo mi je jedno. Neskor samozrejme by som chcel aj baterie ale to je ina kapitola...tak ako aj vrtulky na zimu... naprv sa zameriavam na to aby som dokazal slusne mnozstvo energie vyrobit a neskor pride na rad riesenie ako ju vyuzit pokial mozno vsetku, resp. maximalne mozne mnozstvo.
 
S
spd komentoval
urcite prestudujem... hladal som ale nespravnym postupom... prechadzal som nazvy tem a ked som presiel 2 ci 3 strany tem a nic nevidel preto som napisal. Ked som videl ake temy tu su tak som prisiel k domneniu ze tato je jedina ktora tu je. Moja chyba... vyhladavac pouzivam.. priviedol ma sem stryko google ale tu na fore som uz vyhladavac nepouzuil... zase som o nieco mudrejsi....
 
V
Vilo komentoval
@spd
Ostrovný systém si svojpomocne spraviť môžeš.
Ale on-grid systém... To Ťa vyjde drahšie ako dať to spraviť darmožráčom.

Viem to, lebo viem čo všetko som si musel prejsť kým som sa stal darmožráčom.
1. Efektívne navrhnúť systém sa bez skúseností nedá. Buď presedíš týždne pri internete a naučíš sa to, stráviš hodiny so známym, ktorý Ti to zadarmo vysvetlí, alebo za návrh niekomu zaplatíť.
2. Ak nemáš niekoho kto Ti zadarmo poradí čo všetko potrebuješ nakúpiť na Tvoj typ strešnej krytiny, tak niekoľko dní googlenia čo sa používa a dá sa kúpiť.
3. Nakúpiť panely, meniče, konštrukciu, prepäťové ochrany a pod. za maloobchodné ceny, pričom stráviš minimálne týždeň hľadaním dodávateľa, ktorý nemá astronomicky vysoké ceny a zároveň nemá dodacie lehoty rádovo mesiace.
4. Ako namontovať panely a nepoškodiť strechu, ako prerobiť bleskozvod aby chránil panely. Ak nemáš náradie, nakúpiť/požičať náradie za stovky €.
5. Namontovať elektroinštaláciu vrátane dvoch až troch rozvádzačov (každý stojí 200-500€), každý znich musí mať vykonanú skúšku a vydané prehlásenie o zhode kvalifikovaným elektrikárom.
6. Naštudovať si proces žiadania o pripojenie do distribučnej sústavy, vypracovať prílohy pre žiadosť ako napr. schémy, podať žiadosť o pripojenie.
7. Zavolať revízneho elektrikára, ktorému okrem už spomenutých dokumentov predložíš ešte výhlásenie o zodpovednosti za montáž. Ak všetko bude ok, ten Ti orazí revíznu správu.
8. Podať druhú žiadosť o pripojenie a po schválení môžeš elektráreň spustiť.

Je tam proste strašne veľa papierovačiek, veľa práce, ktorá si vyžaduje dosť veľa skúseností, všetko to musí aj tak skontrolovať a zdokumentovať kvalifikovaný elektrikár a potom revízny elektrikár, musia tam byť zariadenia na prepäťovú ochranu, na odpojenie meniča od siete v prípadku výpadu siete (napriek tomu, že také zariadenie menič obsahuje) a pod. Takže toto všetko si ako darmožráč nechám zaplatiť, aby mi zostalo čosi po zaplatení daní a odvodov.
 
S
spd komentoval
Dakujem vsetkym za komentare.... najviac sa mi paci bod cislo 5 v poslednom prispevku.... od - do..... ked dam od - do na kazdu polozku v hocijakej realizacii tak to je ten dovod preco robim co robim a snazim sa vytazit z investicie maximum. Nikdy v ziadnej ponuke nie je "od" ale iba "do". Aby si si nemyslel ze kritizujem, vobec nie len mam na veci iny pohlad. Vobec nemam nic proti tomu ak si zapytas za "natiahnutie" istica aj 1000EUR ak ti to niekto zaplati a vie cenu dopredu je to OK. Ja mam tiez v jednej z mojich cinnosti oficialne technicke poradenstvo a robim ho za symbolicku cenu... mnoho ludi mi uz povedalo ze za informacie ktore im davam by som si mal pytat viac.... moja odpoved je - nechcem .... chcem aby si ma mohla dovolit aj nejaka starenka ci dedko z dochodku, ked ma neskor zavolaju na kontrolu, aby som mohol aj ja aj oni kludne spavat ked uz im dam stempel....
 
spd nenechaj sa strasit, Vilo to popisal moc kvetnato, ber to tak spolovice (aj cenovo aj narocnostou) ako mas dojem po precitani

Ja Ti poviem moju cestu, ktora sa mi zdala najjednoduchsia. Daj si urobit par kWp FVE, neviem na kolko je teraz maximalna dotacia 2 alebo 3kWp, s dotaciou Ta to bude stat menej. A potom ked budes mat vsetko prihlasene oficialne, tak si mozes sam domontovavat dalsie panely. Staci striedac a panely. Navod ako uvidis pri montazi a cenovo to bude tiez lacnejsie ako od firmy. Je to len proste zapajanie panelov za sebou, neda sa pomylit a do striedaca. Striedac pripojis do siete ako hocijaky iny spotrebic (napr. ako varnu dosku). Keby si mal FVE neprihlasenu, dopustas sa nedovolenej dodavky do siete ale ked uz raz hocijako malu FVe mas, tak len porusujes stanoveny limit dodavky do siete, zaco domacnosti nemozu postihovat. Tak ma vela ludi co poznam desiatky kWp a pritom povolene je len 10kWp maximum.

Neboj sa maloobchodnych cien, vzdy sa da nieco najst za podobne ceny ako kupuju velkoobchodnici. Aj montazne firmy su naucene brat vacsinou z lokalnych velkoobchodov, kde su ceny este vyssie ako si to dokaze pri troche hladania clovek zoznat z Ciech alebo ineho zahranicia.​

A hlavne sa nenechaj nahovorit na ziadne hybridy a uz vobec nie ostrovny system. Pekne ongrid a virtualka. Kde je fyzicka bateria, navratnost je nikdy, je to len ako hracka alebo konicek majitela. Baterie su navratne len vo firemnom prostredi pri neregulovanych cenach, nie pre chranene domacnosti.
 
Miroslav Rojko
Miroslav Rojko komentoval
Jirko, nerozumiem Tvojmu komentu s vakcínami. Som ja ako aj celá moja rodina, trikrát zaočkovaný a medzi prvými, keď ešte sa po známosti muselo ísť, lebo som nemal vek na pridelenie vakcíny na začiatku roka. A to isté s keramickými poistkami - tie mám na dome ešte pred hlavným ističom, takže ešte navyše ako dnes veľa domov, ktoré majú už len hlavný istič.
Ale k téme FVE, ističe samozrejme mám, to beriem ako samozrejmosť, pred každý striedač (alebo aj iný spotrebič pripájaný priamo do rozvodov) dať istenie. Prvotná inštalácia od firmy má navyše oproti ističu ešte časovač na 8 minút aby sa po výpadku prúdu nepripojil striedač. Súčasné striedače, ktoré ja používam, toto majú v sebe. Taktiež majú ochranu voči DC prepätiu z panelov, čo som mal v prvotnej inštalácii od firmy mimo, lebo striedač to ešte nemal. A potom naozaj ostáva len pripojiť striedač a k nemu panely.
Teda veci, ktoré sa vtedy robili v rozvodnici, lebo to striedač nemal, sú teraz v ňom, tak som to myslel, nie že vynechávam veci, ktoré tam pre revíziu a bezpečnosť majú byť.
 
SKolja
SKolja komentoval
Jiri GrandPa aj ja ako vystudovany elektrikar s paragrafom si nechavam robit kompletnu predpripravu na FVE (rozvodnice, kabelaz) elektrikarom z reviznou skuskou ktory mi vyrobi aj dokumentaciu a zabezpeci povolenie. Fyzicku instalaciu (pripojenie invertora a montaz panelov) si uz budem robit sam. Ale stale su to veci ktore by mal robit iba elektrikar, pripadne clovek aspon riadne pouceny a dosledne dodrziavat dokumentaciu. Ono to nie je sranda v pripade hociakej nehody (staci zivel - voda/blesk/vietor) uz poistovna moze s tym mat problem.
 
Jiri GrandPa
Jiri GrandPa komentoval
No ved preto som kritizoval Mira že mu stačí istič. Tie prepäťové ochrany, DC odpínače a poistky nepredpisuje norma pre srandu králikom.
Takze to isto nie je len káble zo strechy zapojiť do striedaca. Ono to síce funguje ale akonáhle dôjde k nejakému problému tak človek môže vyhoriet. A poisťovňa nedá v tom prípade takmer isto nič.
Treba si uvedomiť, že to bsetko tak ma fungovať dokiaľ to “nezdochne”. A tu ide o to aby to “zdochlo” bez následkov.
 
D
dango komentoval
Na druhej strane, ked drbne blesk, je jednoduchsie vymenit prepatovku za 50, ako menic za 1500..
 
H
hudino komentoval
Ked do toho drbne blesk menis vsetko aj nove rozvody v dome...
Ide o to aby ti pojistovna v ramci pojistky majetku vyplatila skodu..., ak nebudes mat FVE podla noriem, tak ti to nevyplati. Napriklad v ČR je dokonca cca polovica inštalácií neuzemnená...
 
S
spd komentoval
To ze zvazujem ze sam.... neznamena absolutne ze iba a len moja osoba.... sused aj kolega je elektrikar s papierom.... sused dokonca ma FVE uz kopec rokov iba na ohrev uzitkovej vody, dokonca aj solar....ma obmedezene podmienky...(moj dom je vyssi ako jeho a znacnu cast mu tienim, v strede leta az tak nie ale.... ma tam svoj komin atd.)
Co sa tyka predcizniosti tak nie som ale mam sklony k perfekcionizmu a predimenzovaniu vsetkeho co sa da (heslo: to musi udrzat aj tank) a dovolim si tvrdit ze tazko mi to nejaky montaznik urobi predciznejsie ako ja sam pre seba.... a to nikoho pracu nehanim.
A ci nieco usetrim? pravdepodobne nie.... nikde som nepisal ze mi ide vyslovene o usetrenie..... ale ak investuje niekto rovnaku sumu do toho ako ja, som si isty ze budem mat väcsi vykon a uzitkovu hodnotu za rovnake peniaze....
Su veci na ktorych navratnost nepocitam..... aka je navratnost penazi vrazenych do drahej dovolenky? aka je navratnost penazi ked si niekto kupi auto? aka je navratnost penazi ktore nas stoja deti? Su proste veci ktore bud chcem alebo nechcem..... Moja manzelka ma na to slova s nezamenitelnym pohladom: "toto potrebujem"..... iba sa pousmejem poviem "mmmm" a nekomentujem....
Kedze sme na TESLA fore ... minuly stvrtok sa patam kamarata co ma Teslu ze kolko ho to vozenie vyjde, ci je to lacnejsie? kolko ho stoji nabijanie?
Odpoved bola ze jednoznacne nevie..... na teslackych nabijackach nic.... ale auto stalo 100 000EUR takze tazko povedat kolko ma vozenie stoji....

takze bude ostrov ... je uz rozhodnute.... a bleskozvod este nie je ... takze bude urobeny tak ako bude treba
 
Miroslav neboj nikto ma neodradi.... ja respektujem kazdeho nazor a vobec nikoho nezatracujem ak ma ten nazor iny ako mam ja. Tvoj mi je najblizsi... netvrdim ze pojdem presne tak ako si pisal ale vsetky nazory mi pomozu k rozhodnutiu akou cestou ist. ... aby som sa vyjadril k baterii.... bude musiet byt pretoze mam CNC frezu a chcem sa vyhnut pri vypadkoch a zakolisaniach problemov ci uz poskodenia nastrojov ale hlavne obrobkov. Nezivym sa tym.... proste som si postavil hracku za X-tisic EUR, cize nemam dovod dotoho naliat velku ciastku. pomer cena/vykon musi fungovat. Pred koncom roka som potreboval minut nejake peniaze tak som kupil 10 panelov... nebol vtedy cas sa tomu podrobne venovat. Idem to riesit teraz.... mam este nejaky casovy priestor "volny".... iked taky u mna neexistuje. O dotaciu nemam zaujem nie preto ze by som mal strasne vela penazi, ale nestoji mi to za namahu ktoru by som musel vynalozit na vybavenie a riesenie okolo nej. Uz som mal raz dotaciu od statu a nasobne vyssiu ako davaju na FVE a nevycerpal som ju celu... bol som rad ze som sa zmluvy o dotaciu regulernym sposobom zbavil a odvtedy ... ucelovu dotaciu nechcem. Aby mi niekto dirigoval kedy si mam prdnut a kedy nie ... dakujem nemam zaujem. Ked som sa rozhodoval kedy a ci do toho ist, jasna predstava bola OFF-GRID, potom pri citani niektorych nazorov aj tu (nie len) na fore ma nahlodala myslienka byt pripojeny tak ze von nepotecie nic a ked budem potrebovat dnu pojde tolko kolko bude potreba, cize toto je moj ciel. Ak to inak nepojde prehadzem fazy v dome a budem to kludne zapinat vypinat rucne... uz pred 20 rokmi ked som staval dom som trval na rieseni ze su na kazdom podlazi v dome solo rozvodne skryne ktore bezia nezavysle na sebe....elektrikari vtedy krutili hlavou ze na co mi to je... nie doslovne ale skoro kazda zasuvka... kazde svetlo ma svoj istic.... ze naco mi bude 400m sietovych telefonnych kablov v dome atd. proste som to tak chcel.... a dnes? dnes su taketo riesenia uplne bezne a neodelitelna sucast uplne obycajnych domov. Mozno sa mi podari vymysliet sposob ako dosiahnut presne to co chcem a o niekolko rokov budu take systemy beznou sucastou kazdeho domu, tak ako to kablovanie.... Boze chran aby nastala situacia ako na Ukraine.... a "darmozraci" nas este prosili aby sme tie prebytky do spolocneho pustili.... Stastie praje pripravenym.... Moj najpodstatnejsi ciel je byt v maximalnej moznej miere nezavysly na "systeme" . Nikomu svoj pohlad na vec nevnucujem..... kazdy ma pravo sa riadit podla seba....
Keby som pocuval vsetkych tych co mi rozpravali ako sa nieco neda.... ZSE nechcu nasu elektriku.... oni maju dost svojej a tu chcu predavat.... nie tu nasu.... takze bavit sa o tom ze budem dodavat elktriku do systemu je z mojho pohladu uplne bezpredmetna vec.
K dodrziavani zakonov... casto krat ti co sa ohanaju dodrziavanim predpisov a zakonov najviac su prave ti co ich najviac obchadzaju. Nemyslim to na nikoho konkretneho a uz vobec nie na niekoho tu - je to myslene vseobecne.
 
1 Komentár
V
Vilo komentoval
Ako čítam Tvoje požiadavky (hlavne tá záloha), tak ostrovný systém by Ti najviac vyhovoval.
Existujú ostrovné systémy, ktoré sú do distribučky pripojené ale iba ako spotrebič - dokážu len čerpať zo siete v prípade nedostatku slnka a teda distribučka nemá do toho čo kecať, nič s nimi netreba a papierovačky sa tým minimalizujú.
Takýto ostrov sa dá vyskladať z produktov Victron Energy ak chceš spoľahlivú kvalitu alebo Growatt (napr. spf 5000 es) ak chceš niečo lacné.
Pripojíš olovenú alebo Li-ion batériu veľkosti ako si praješ (je možné aj dodatočne zväčšiť kapacitu) a primárne berieš zo slnka, sekundárne z batérie a ak je aj tak málo, zapne sa odber zo siete, ktorým sa doplní nedostatok.
Múdro si barák prichystal, pripravený nevyužitý kábel bolí peňaženku menej ako chýbajúci potrebný kábel.
 
Dnes som nasiel toto: https://chargehq.net/
Pokial mate podporovany striedac alebo smartmeter (Fronius,GoodWe,Sungrow,SolarEdge a chystá sa Huawei) tak viete prebytky z FVE automaticky smerovat do Tesly aj cez hocijaký lacný wallbox - nemusí byť s load balancingom alebo smart. Tá appka komunikuje so striedačom a zároveň s autom cez API nastavuje rychlost nabijania, aby sa zhodovala s prebytkami.
 
1 Komentár
Jiri GrandPa
Jiri GrandPa komentoval
Hm. Ale na to aby to fungovalo im musíš dať token na login do tvojej Tesly. A keďže Tesla nemá rôzne úrovne prístupu, maju kompletnú kontrolu tvojho auta, vrátane odomknutia a možnosti jazdy s autom bez kľúča.
Tož díky.
 
Späť
Hore