zavedenie wallboxu ku garazovemu statiu v bytovom dome?

htomas1

Junior member
Pridal sa
14 máj 2021
Správy
1
Dobry den, velmi rad by som si kupil elektricke auto, no predtym by som chcel vyriesit jeho nabijanie. Vlastnim jedno garazove statie v garazi, ktora ma viacerych majitelov, kedze patri bytovemu domu. Snazil som zistit, aky je proces instalacie wallboxu ku miestu statia - hlavne teda zavedenia elektriny, na ktoru sa potom wallbox pripoji, no nikde v ramci slovenskych zdrojov som na nic podobne nenarazil.
Wallboxy s identifikaciou su dostupne tiez, tam problem nevidim, ide mi len o technicku stranku zavedenia elektriny ku garazovemu statiu.
Potreboval by som zistit aky je celkovy proces elektrifikacie - ake dokumeny su k tomu potrebne, koho kontaktovat, ake su moznosti a aka priblizne je cena takehoto projektu. Ak by s podobnym zavadzanim nabijania mal niekto z vas skusenost, budem vdacny za cokolvek, co by ma vedelo posunut smerom k realizacii 'elektrifikacie garazoveho miesta'. Myslim, ze ludi, ktori by chceli mat wallbox v zdielanej garazi bude postupne viac a viac.
Vdaka moc!
Tomas
 
Predpokladam, ze chces mat v garazi zdielany odber s bytom, aby si nemusel vybavovat osobitne odberne miesto.
Ako prve treba dat urobit projekt a ten si dat schvalit majitelmi v dome. Bez schvalenia majitelmi sa nepohnes dalej. Odhadujem, ze napajanie tvojho bytu ma 25A3f istic. V tom pripade myslim, ze existujuci istic netreba posilnovat, takze na zriadenie zdielaneho odberu v garazi 16A3f nemusis nic riesit s distribuckou. Privod ku garazovemu statiu sa zapoji za vstupny istic, ktoreho vystup je spravidla uz mimo plombovanej zony merania, takze netreba ani riesit odplombovanie a zaplombovanie. Pre jednoduchost nabijania bez nebezpecenstva pretazenia hlavneho istica je mozne pouzit wallbox, ktory riadi nabijanie elektromobilu tak, ze sleduje sumarny odber bytu + nabijania a v pripade hroziaceho pretazenia hlavneho istica znizi vykon alebo vypne nabijanie elektromobilu, ak sa zataz znizi, pokracuje v nabijani.
Po realizacii pripojky treba dat vyrobit projekt skutocneho vyhotovenia (spravidla velmi podobny projektu na schvalenie) a reviznu spravu.
 
1 Komentár
jux
jux komentoval
Ja mam tiez 25A/3f istic, pricom niekedy (hlavne v noci) nabijam aj tri elektromobily sucasne, pricom nemam spominane riadenie napijania podla odberu a zatial sa mi ani raz nestalo, ze by som pretazil vstupny istic. Ked nabijam naraz, tak mam nastavene nabijanie jedneho elektromobilu na 12A3f a dva dalsie nabijam na 10A1f - tie dva po 10A/1f samozrejme kazdy z inej fazy.
 
Instaloval som pripojku v podzemnej garazi jednom bytovom dome v druhom som to daval robit. Obidve v Bratislave. Pripajalo sa vzdy za existujuci bytovy elektromer 3F/24A. Obidve vedenia som kablovo dimenzoval az na 3F/32A.

V prvom pripade som poziadal suhlas spravcu bytoveho domu. Dostal som podmieneny pisomny suhlas - musim dodat reviznu spravu a dokumentaciu. Suhlas majitelov som neriesil. Na samotnu instalaciu som nevedel zohnat elektrikara (asi 65 m dlhe vedenie v podhladoch a sachtach z 2. posch do -1. podzemia) tak som to instaloval sam a nechal elektrikara zapojit len konce kablov - trvalo mu to asi 3 hod. (150 EUR) a vybavil aj reviznu spravu. Dokumentaciu pre spravcu bytoveho domu som napisal sam - popis elektrickych parametrov, vyznacenie trasy kabla do technickych vykresov od bytu, podorysu poschodia a podzemnej garaze. Tie boli dostupne z priloh kupnej zmluvy k bytu.

V druhom pripade sa jednalo o novostavbu kedy objednanie pripojky bolo ako klientska zmena realizovana pred odovzdanim bytu a garazoveho statia do uzivania. Ta novostavba ma predpripravu na taketo pripojky z podzemnej rozvodnej skrine na parkovacie miesta alebo do pivnicnych kopiek. Cena za pracu, material, reviznu spravu a dokumentaciu spolu 900 eur s DPH. Ukoncenie CEE cervenym konektorom.

Riesilo sa aj tu: https://teslaclub.sk/node/6358
 
Naposledy upravené:
Komentár
Zriadenie wallboxu pred bytovku - z tem ktore su na tomto fore sa mi najviac hoidla prave tato, ale ak je to niekde uz spominane, tak ma pokojne nasmerujte linkom.

Rad by som si zriadil wall box pred bytovku. Je to verejna plocha kde parkuju auta. Auto mam zaparkovane cca 3m, od steny a rad by som si natiahol kabel z bytu. Prikladam ja foto, kde su vyznacene potencionalne miesta - apson podla mna, kde by mohlo stat auto a nabijat sa. Nevadi mi ak by na tom mieste stal aj niekto iny - mne staci nabit raz za tyzden.

Riesim to s miestnym uradom no tam su velmi neochotni, tak hladam riesenia a skusim im ich ponuknut.

Mate nejake skusenosti s firmami ktore to robia alebo vlastne?
 

Prílohy

  • photo7831.jpg
    photo7831.jpg
    179 KB · Zobrazení: 11
3 Komentáre
T
tommik komentoval
1) Súhlas vlastníka pozemku, na ktorom bude WB umiestnený a parkovať auto.
2) Nakoľko bude, predpokladám, napájaný z nejakého rozvádzača, ktorý napája celú bytovku tak určite elektro projekt.
3) Vlastný elmer, resp. iný spôsob výpočtu spotreby.
4) Ak kábel z tohto rozvádzača pôjde cez spoločné priestory (stena na chodbe bytovky a pod.), tak určite súhlas vlastníkov.
5) S úradmi by som riešil maximálne tak ohlášku.
6) Ak má bytovka správcu (bytové družstvo), tak by mal určite o tom vedieť.
7) Po realizácii samozrejme revízna správa nakoľko ide o elektrické zariadenie.
 
T
tomas1870 komentoval
tibor j. ako to dopadlo? začínam nad niečím podobným uvažovať, s tým že by som si od mesta zaplatil vyhradené parkovacie miesto a tam zaviedol wallbox zapojený rovno za moje hodiny v bytovke. Len parkovacie miesto patrí mestu, cesta pod ktorú by išiel kábel tak isto.. neviem či by to schválili
 
cio
cio komentoval
Nám sa to podarilo, po roku sme to vybavili a môžeme inštalovať
najväčší problém bol káble po bytovke. Domová schôdza .. kalamita
 
Nejake tipy na wallboxy do podzemnej garaze? Chcel by som 11kW a wallbox nech ma vlastny kabel aby som nemusel s tym saskovat :) Idealne nieco s RFID (pripadne nieco podobne) aby som nebol prekvapeny potom :D
 
2 Komentáre
cio
cio komentoval
Catchcash
Catchcash komentoval
Neskoro ale dakujem, Mam uz Webasto Pure II 22kW 7m kabel za 375 z NAY :)
 
Ahojte akurat riesim nabijacku v spolocnej garazi bytoveho domu. Chcel by som sa spytat na dokumentaciu k natiahnutiu el. kabla (5x 4mm2) cez spolocne priestory. Spravca mi tvrdi, ze nemozem si natiahnut 380V, kedze to nieje v kolaudacnom rozhodnuti. Nemali ste s tym skusenosti?
 
cio
cio komentoval
tomas1870
postupuješ správne. Riaď sa hlavne pokynmi elektro projektanta a stavebným úradom.
Kľúčové je to aby nikto nechcel robiť zle, aby Ti chceli pomôcť

U mňa dobre fungvalo to ako som im povedal:
Raz to budete možno chcieť aj vy, nemôžete vedieť či tie EV nezlacnejú - toto veľmi dobre zaberá.
Militantých odporcov je veľmi málo, väčšine ľudí je to jedno a iba sa boja noviniek
 
T
tomas1870 komentoval
cio píšeš že riad sa stavebným úradom. Čiže ohlasovacia povinnosť je voči stavebnému úradu? Ja som myslel že mám ísť na mesto keď to je ich pozemok.. elektrikár ma zasa ubezpečuje že čo tu chcem riešiť, je to zásah ako by som dával kúsok za obrubník nejakú dopravnú značku, malá jama za kybel betónu a nizky stlpik.. 😀 každý sa na to ináč pozerá. Stavebný úrad je kamarát s mojím aktuálnym nepriateľom developerom takže tam už o rok aj tak isto vedia lebo sa bol pytat že či je to pravda že na také niečo netreba stavebné povolenie. Tvrdí že mu povedali že ohlasovacia povinnosť je blbosť že to treba normálne dať žiadosť a dokladovať čo povedia a oni to posúdia či môžem alebo nemôžem prípadne za akých podmienok môžem..
 
cio
cio komentoval
nevzdávaj sa, snaž sa to vybaviť. po nejakom čase sa to podarí. všade ...
 
T
tomas1870 komentoval
cio v tomto meste sa to nepodarí. máme s elektrikárom za sebou sedenie na "meste" a dostali sme jednoznačnú odpoveď. Sme asi 15ti žiadateľ o oficiálne využitie mestského pozemku na zriadenie nabíjačky (rozumej AC stĺpika) a nikto pred nami to povolenie nedostal a ani nedostane. Taká je jedoznačná odpoveď. Že je to príliš komplikované a sami na meste nevedia čo vlastne majú žiadať od nás, a ako majú postupovať, či nám to majú, alebo môžu povoliť.., alebe sa k tomu majú stavať ako k možnému bezpečnostnému riziku. Či majú robiť zmluvu o prenájme pozemku a za koľko, akú plochu, na jeden stĺpik…
Zároveň nám ale úplne jasne bolo povedané citujem: Spravte to poriadne ale potichu a na čierno alebo sa na to vyserte, od nás žiadne povolenie nedostanete. V meste je viac nabíjačiek funkčných, ani jedna nedostala žiadne povolenie od mesta… zatiaľ to nikto nerieši ani nekontroluje.. Koniec citátu
Takže asi tak, sami nevedia ako majú postupovať a radšej nespravia nič aby náhodou niečo nepokazili.
 
potom to musí schváliť domová schôdza prostou väčšinou prítomných (určite Ti to schvália, do očí nebude nikto proti)

Urcite to nie je nadpolovicna vacsina vsetkych vlastnikov cez pisomne hlasovanie? U nas to bolo tak ak si dobre spominam
 
1 Komentár
T
tomas1870 komentoval
ja som to pre istotu spravil nie že schôdza aby niekto nezačal ostatných strašiť ako tie elektromobily horia, ale písomnou formou a za každým som išiel osobne. Najprv tí čo som vedel že sú v pohode a neskôr pomohli podpisy prvých aby sa pridali aj ostatný. Kto je za spraví podpis, kto proti napíše sa k menu že je proti, prípadne že sa zdržiava…
 
Ahojte,
už pár mesiacov riešim nabíjaciu stanicu v bytovom dome, avšak zatiaľ bez úspechu (susedia sa boja požiaru). Naša legislatíva zatiaľ nepozná "right-to-plug", takže do tej doby by som to chcel vyriešiť nabíjacou stanicou na súkromnom vonkajšom parkovacom mieste. Máte s takouto inštaláciou skúsenosti? Ohlásku drobnej stavby zabezpečím. Avšak, odrádza ma vandalizmus, keďže bývam v BA a niektorí ľudia ... no chápete.​
 
T
tomas1870 komentoval
mám to presne takto spravené, parkovisko pred činžiakom, tesla wall connector na stĺpiku dolu na vyhradenom parkovisku, hore na balkón som dal kameru. zatiaľ za 3 týždňe jediný kontakt 3 malých opálených detí spoluobčanov.. chytili koncovku, zľakli sa a pustili ju do trávy. ináč zatiaľ dobre až sa čudujem

ale treba priznať že všetky verejné nabíjačky v meste majú normálne kábel a neevidujem že by boli nikedy poškodené od vandalov. za chvíľu to bude na každom kroku. elektrikár čo mi to montoval mal dobrý návrh že skrátiť originálny kábel čo má 7,3m na najkratšie možné nech ich neláka vidina dlhého medeného kábla.. stačil by mi aj 2 metrový ale stratil by som záruku na wall connector. možno keď sa niečo stane tak druhý kábel dám spraviť krátky
 
M
masterdead komentoval
mozeg: To co pises, zrejme myslis natiahnut 400v do garaze. Takto som na to povodne chcel ist, ze si na miesto natiahnem "len zasuvku". Ale to je presne ten problem, pretoze uz tahas kabel cez spolocny priestor (a koliecko so schvalovanim a podobne).
tomas1870: nakoniec zrejme pojdem tymto smerom a ked sa to utrasie, tak to prehodim na vnutorne miesto
 
Späť