Prierez vodica na 3kw

Patrik7554

Junior member
Pridal sa
12 feb 2023
Správy
1
Zdravim
Mam nabijacku, ktora zvlada vykon 3kw, potrebujem na nu napajaci kabel do zastrcky, bude stacit prierez 3x1.5mm2 pri dlzke 5m? Ide o to ze kabel je spiralovy (kruteny) a hrubsie som nenasiel, potom uz len rovne kable 2.5mm2. Budem nabijat 4kw bateriu, takze pocitam, ze vykon 3kw bude ku koncu na par minut.
 
kedze pises prierez 3x1.5 tak predpokladam ze tych 3kw bude na 1 fazu a v tom pripade by mal byt kabel 3x2.5 mm2.
 
Komentár
Krútený kábel je úplne na nič. To zistíš keď si ho tam dáš.
Na 3 kW potrebuješ prierez 2.5 mm2. Keď použiješ prierez 1.5 mm2 kábel dá bude hriať a to ohrievanie platíš, lebo tá energia na prehrievanie kábla nedôjde do batérie.
Ľudia si myslia, že ušetria keď si dajú tenké káble na nabíjanie ale ušetria v konečnom dôsledku prd.
 
1 Komentár
1fisker
1fisker komentoval
správne, určite 2,5
 
Späť