Instalacia zasuvky v predzahradke

Daniel Stefko

Junior member
Pridal sa
9 mar 2021
Správy
1
Ahojte,
od Juna budem majitelom VW ID.4 a riesim otazku nabijania. Byvam v radovej zastavbe a parkovacie miesto mam pred domom (nekryte parkovisko). Nabijaciu stanicu som vylucil (kvoli buducemu stahovaniu). Rad by som si auto nabijal doma cez NRGkick ( https://www.nrgkick.com/en/), ktory by som pripojil k 3fazovej zastrcke. Hlavny istic domaci je 3fazovy, 32A. Avsak elektrikar sa este pred instalaciou tejto 3fazovej zastrcky pyta otazky nizsie. Otazka je, neviete koho sa pytat na odpovede?
- aka ma byt charakteristka hlavneho istica A alebo B?
- prívodný kábel asi meď prevednie ohybný (lankový) alebo pevný?
- počet žíl 4 alebo 5 žilový (vodičov)?
- či už má mať prúdovú ochranu ak áno v akej kapacity na trojfázu?
- hrúbka vodiča min 6 alebo 10mm2?
- špecialna požiadavka na izoláciu kábla PVC alebo guma či iné?
- dĺžka prívodného kábla prípadne či len voľné vyústenie zo zemnej chráničky v určenej dĺžke

Vdaka vopred za odpovede a tipy.
 
Ahoj, pri vsetkej ucte, ak sa ta toto pyta elektrikar, tak by som asi hladal ineho :) Nepises, odkial to chces pripojit, ci z domu, alebo z rozvadzaca v predzahradke a kde chces umiestnit tu zasuvku.
V prvom rade, ID.4 ma palubnu nabijacku 11kW, cize ti staci 16A zasuvka aj istenie. Neviem, preco si to chces komplikovat zasuvkou a zakazdym vytahovat kabel. V cenniku mas wallbox aj so 4,5m kablom uz za 529eur a mas pokoj. Keby si sa stahoval, wallbox proste demontujes.

A k otazkam "elektrikara":
- A charakteristiku som snad v zivote nevidel, min. B, uvazoval by som aj nad C
- kabel ti staci aj pevny (zase zalezi, odkial to pojde), v zemi by som ho dal do chranicky, napr. https://www.hagard.sk/produkty/trubk...-750n-pvc-siva
- zase zalezi odkial, kde je bod rozdelenia, ak to mas so skrinky s 5 zilami, tak 5
- tu sa napr. nedohodli ani moj elektrikar s revizakom. Revizak tvrdi, ze ak to je vo vonkajsom prostredi, malo by to byt cez prudovy chranic. Ak bude 16A istic, chranic 20A (selektivita) a citlivost 300mA (ja mam 30mA a asi ho budem musit vymenit, stalo sa mi par razy, ked bolo vlhko, alebo silne mrazy, ze mi ho vyhodilo)
- na 16A ti staci aj 5x2,5mm (zalezi aj od dlzky), na 32A 5x6mm
- nie je, staci kabel CYKY
- toto nechapem :)

Inak ja tiez byvam v radovke s otvorenou predzahradkou a parkovanim. Do predzahradky som si dal wallbox na nerezovy stojan, istenie mam v skrinke za elektromerovou skrinkou na hranici pozemku.
 

Prílohy

  • photo6999.jpg
    photo6999.jpg
    170,1 KB · Zobrazení: 11
  • photo7000.jpg
    photo7000.jpg
    189,2 KB · Zobrazení: 11
Naposledy upravené:
Komentár
- aka ma byt charakteristka hlavneho istica A alebo B?
B
- prívodný kábel asi meď prevednie ohybný (lankový) alebo pevný?
Je to jedno, lacnejsi je CYKY (pevny)
- počet žíl 4 alebo 5 žilový (vodičov)?
5 zilovy
- či už má mať prúdovú ochranu ak áno v akej kapacity na trojfázu?
Staci prudovy chranis na striedavy prud, 40 mA (Typ A).
- hrúbka vodiča min 6 alebo 10mm2?
Podla toho ako dlhy ale na ID.4 ktory ma maximalny nabijaci prud 16A bohate staci 6 mm2
- špecialna požiadavka na izoláciu kábla PVC alebo guma či iné?
Nie je
- dĺžka prívodného kábla prípadne či len voľné vyústenie zo zemnej chráničky v určenej dĺžke
Elektrikar ti musi namontovat tu 3 fazovu zastrcku na nejaky stlpik aby to nelezelo na zemi. Takze podla tohto lokalneho riesenia.

NRGKick je predrazeny a zbytocny. Ked teda nechces wal box (ten by si si lahko mohol preniest na nove miesto) tak kup ten Spark Line 16A, 3F od Inchanetu.
https://inchanet.cz/kategorie-produktu/chytre-kabely/spark-line-16/
Vie presne to iste ako ten NRGKick.
 
2 Komentáre
Miroslav Rojko
Miroslav Rojko komentoval
s tým káblom by som mierne nesúhlasil, na 32A wallbox lankový 5 x 4 má zaťažiteľnosť 36A, kdežto pevný len 33A, ja som dával lankový

na 16A stačí 5 x 2,5, ktorý je pevný CYKY na 20A pri bežných dĺžkach do 10 m a na vzduchu
 
jux
jux komentoval
Miro, revizaci zrejme pritvrdili, asi maju nejake novsie - tvrdsie tabulky. Ohanaju sa skratovym prudom, zatazitelnost danu vyrobcom ignoruju, aj konstrukciu kabla a zaujima ich len prierez. Na 25A/B istic mi nechceli schvalit gumovy lankovy 4mm2 ani pri 3m dlzke od rozvadzaca. Na 4mm prierez akceptuju aj pri minimalnej dlzke maximalne 20A istic.
Na pevne ulozenie by som na prevadzkovych 16A dal 4mm2 aj pri relativne malej dlzke. Ja preferujem vsade gumenne lankove kable, robi sa s nimi lahsie a trubickovany lankovy kontakt pod skrutkou povazujem za lepsi ako tuhy.
Treba pripomenut, ze ked je kabel v chranicke, tak ak aj je chranicka v zemi, tak treba ratat s tym, ze ulozenie v chranicke znizuje ochladzovanie kabla a musi sa ratat ako ked je kabel na vzduchu.
 